这个具体实现的功能需要定制,可以联系客服告知你的需求。
这个具体实现的功能需要定制,可以联系客服告知你的需求。
具体是哪个模式的灯光不亮,模式2的功能目前还未完善,但其他模式的灯光是可以正常亮灭的。
你这个数据格式看着像是6002C的,这款的波特率是115200,你先确认下你手上的是哪一款。
可以通过上传下载文件功能实现特征数据的导入导出,详情指令可查看用户手册文档。
模块使能配置后,会停3s,如果3s内不发送其他配置指令,3s后数据就会继续上报。你目前的是旧固件,需要使用1.2.0.15的上位机连接模块,如果还是不行可以联系客服拉群处理。
镜像文件链接已发,可以测试一下
1、尝试将模块重新拔插,上位机重新开启再检测。
2、先看模块上报的数据是否正常,如果正常的话,尝试是否能够发送使能配置命令让数据停下,如果能够停下说明模块通信没问题,如果不能则再检查下接线是否接触不良。
3、模块是否有改过波特率,2450TOOL目前只支持256000波特率,如果修改过其他波特率可以修改回去再使用上位机检测。
底板只是用来转换模块信号的,TTL转USB通信,是可以在linux下使用的
不支持485通信,模块本身是TTL通信,底板上的串口将TTL信号转232信号,所以底板上的两个串口只支持232通信。
没有其他封装资料,2450没焊盘,都是连接器
大概是1s 48次
不可以,touch_out只是用作休眠指示,平时高电平,休眠时是低电平。
可以先用串口助手查看是否还有数据上报,如果有数据上报上位机连接不上那可能是你串口助手这边没有关闭,如果没有数据上报可以检查下接线是否有误,串口有无选对,重新拔插设备,或者重新打开上位机进行测试。
请再详细说明下情况,不灵敏是什么现象?这样才好帮你排查问题。