检查串口接线是否交叉连接:模块的TX需接接收设备的RX,模块的RX需接接收设备的TX
检查串口接线是否交叉连接:模块的TX需接接收设备的RX,模块的RX需接接收设备的TX
确定模块的安装高低。要求延y轴直进直出,只有完全穿过设置的检测区域才会计数。
高低50cm太低了,确定模块的安装高低。要求延y轴直进直出,只有完全穿过设置的检测区域才会计数。
上位机总是卡死是不是供电不稳,应答包有问题,可以先用串口助手直接发送指令看一下。
你好,目前这个还在调测。
可以连接蓝牙APP,模块是正常的,串口没有数据,可能是修改了波特率,换一个波特率试一下。
目前不提供手机APP。
1、先不解析,看看接收到的数据是不是对的
2、角度是有正负的,看看是不是这个影响
您好,没有提供API接口,只需要对模块串口输出的数据进行解析就可以了。
人完全静止不动的,超过一定的时间阈值,才会触发报警,按照您现在的需求,只需要30分钟没有检测到有人运动就报警。
你好,目前0906和0919是不支持加密算法的。
不行的,模块不支持这个功能。
这个APP目前在维修。
模块是怎么供电的?测电压是有没有共地呢?
您好,请问是什么模块配置密钥对呢?
问 LD2460无数据回报