1 year ago

悟空派H3 ubuntu 系统的默认账号密码是什么?

密码1234,可以加客户微信或者加入群。

我 对问题发布了答案

1 year ago

ld2410b-24g可否在homeassistant中加入光敏的数据,可以给用户省去一个光敏传感器的成本

这是个很好的建议,ld2410b的光敏是我司逐步开放加上去的,可能当时homeassistant中还未加上去,这个是其他开发者提交的代码,并非我司开发的,后续我们会跟一些开发者沟通尽快提交上去

我 对问题发布了答案

1 year ago

云智能app不推送通知

这个需要看看具体是如何设置的。也可以问阿里的客户,云智能APP是阿里云智能的公共APP

我 对问题发布了答案

1 year ago

FR1002 串口测试发送数据,没有返回数据

先看接线,请参考:https://ask.hlktech.com/question/1471.html再看数据对不对,校验值对不对,请参考:https://ask.hlktech.com/questi

我 对问题发布了答案

1 year ago

FPM383C或者其他模块,有没有休眠后触摸唤醒输出脉冲或者电平引脚?

把你用的单片机的串口在MCU进入休眠前将RX或者TX脚设为唤醒模式,并使能对应的中断。唤醒后重新初始化串口、配置时钟即可。

我 对问题发布了答案

1 year ago

HLK-FPM383C指纹模块无法合并特征

https://ask.hlktech.com/question/1400.html 有SDK可以试下

我 对问题发布了答案

1 year ago

30M24V空载不接电容电压正常,接了220UF的铝电解电容之后,电压就异常

容性负载过大输出端如果接很大的电容,会导致电源的充放电

我 对问题发布了答案

1 year ago

上位机联接LD2410S,提示串口设备打开失败

可以联系销售问下波特率是多少

我 对问题发布了答案

1 year ago

上位机联接LD2410S,提示串口设备打开失败

先看下LD2410S的波特率是多少,再试下,是不是改过波特率?或者多试下不同的波特率,目前可以用AT指令修改,需要用到串口调试助手。这个模块刚推出,上位机的串口还不能修改波特率,稍后会有新版本推出来。

我 对问题发布了答案

1 year ago

LD7901B帧周期指令错误与模块无反应

把模块恢复出厂值再试下?

我 对问题发布了答案

1 year ago

w801的WiFi问题

跟上位机通讯可以用串口,如果是网络通讯可以用TCP或者UDP,802.11tx和802.11rx的api不是直接通信用的,WIFI速度150M是遵循802.11n的协议栈,标准是150Mbps的带宽宽

我 对问题发布了答案

1 year ago

如何编译bin文件,rm56, 源代码在哪里可以下载

有源代码的,可以在github上直接下载,找销售要下载地址即可

我 对问题发布了答案

1 year ago

hlk-v40串口为什么不能转485?

485需要一个专用的485芯片,并且需要有控制发送和接收的控制脚

我 对问题发布了答案

1 year ago

RM08K配置命令在数据手册上面未找到?

这个是提交配置保存参数的指令,应该是有的。

我 对问题发布了答案

1 year ago

FR1002人脸下载数据命令无效

这个问题请联系销售找对应的技术支持解决