我 对问题发布了答案
可以检查一下你的接线,LD1040接上位机需要接P2的uart接口,串口波特率是9600。
目前支持的波特率只有协议文档中列出的几种,其他过高或者过低的都需要重新调试适配,具体协商可以联系我们的业务。
你可以找到三个指令对应的控制输出引脚,然后参考这个链接的教程去和继电器接线就行继电器模块的使用
LD8001B主要是用来测液位的,如果需要人体测距可以看一下我们其他型号的雷达。
2.5G用法和正常网口一样,从模块引出来加变压器即可
我 发表了评论
@a413140155 可能是账号非正常下线,运营商做了有重拨限制
如果你们修改之后测试正常的话,可以联系我们的业务,提供修改之后的配置给我们来改一版新固件再去给你们测试
这个可以和客户确认一下固件版本,可能是涂鸦版本的固件缺少五元组
如何设置这个主要看你的使用需求,可以参考这个教程open
模块实现的功能只是通过识别语音或者小程序指令来输出一个开关量,具体控制灯具的话需要配合继电器和单片机去使用。
这个可能是模块串口烧了,可以联系我们的业务寄回检测一下看看
1.模块目前不支持通过指令控制io2.通过at指令设置模块配对时输出电平可以联系我们的业务定制
模块判断移动和静止就是依靠模块输出的第二个信号强度以及你设定的阈值来判断的
手持终端的距离比手机近这个可能是蓝牙的差异性,可以用别的手机再测试对比看看2.你如果用了外置天线那应该是有修改天线引脚旁边的电阻,如果有修改的话可以不用管陶瓷天线
目前的固件做不到,有需求可以联系我们业务定制
发布 问题
回到 顶部
我 对问题发布了答案
ld1040无法连接上位机