您好 不太清楚您的提问的具体需求

HLK-LD2412可以测距。最大距离可以参考模块的用户手册。通过FMCW调频连续波,对设定空间内的人体目标进行探测,结合雷达信号处理探测和测距。

将液晶屏的坐标设定和我们的雷达模块的坐标对应起来,再根据串口的数据将实时的数据在坐标系里画出来就可以了。可以参考LD2461运动目标探测跟踪模组串口通信协议 画出来后跟我们的工具做实时对比

sw01m开关是通过继电器开关的,需要讲SW01M固定好,不让整个板子在继电器振动的时候带动雷达震动,这样就不会导致雷达误触了
另外可以设置雷达模块的延迟时间来控制开关,可以下载HLkRadarTool工具

Hlk Rm50是openwrt的系统,进入网页里面找到接口的地方可以修改IP

可以看下供电,或者功放电路再检查下,用V40套件先看下有没有杂音

模块需要的电流会比较大,USB hub供电是否充足?或者不用Hub直接供电试试?
可以用万用表检测下FM223模块的电源VCC和GND是否短路了?如果没有短路应该是电流不足,如果短路了可以联系销售换一块新的模块

是用我们的套件的喇叭么?如果有杂音可以联系销售再换一套。
模块发热是正常的

用串口助手接受正常,但是跟单片机就不行,单片机跟上位机测试正常

1 电路是否接对了?rx和tx 是否共地
2 单片机波特率是否设置正确,串口配置是否正确
3 串口的TTL电平是否是一样的?

不好意思,HLK-v20目前不支持引脚输出时钟频率,如果想输出时钟频率可以用专用的芯片,或者有几毛钱的单片机来实现也可以