目前使用的人体存在模组型号为HLK-LD6001B,上电后默认输出入下图所示,然后打开官方提供的上位机软件进行测试,上位机没有任何反应,用串口助手进行监听发现实际上是有符合通信协议的数据输出的,请问是什么原因?(测试中的所有结果如图所示,包含测试环境图片)
查看更多
使用上位机时,需要先设置AT+DEBUG=2n调试模式才行